日本 - 摘要:东京红十字会血液中心因冷冻库电源故障,导致约1.37万份新鲜冰冻血浆(FFP)因温度超标无法用于输血。且日本红十字会在距离事发一个月后才向日本厚生劳动省报告,引发广发质疑。 在5月11日晚,东京红十字会血液中心辰巳供应分所(江东区)的冷冻库突发电源故障,导致存放的新鲜冰冻血浆(FFP)在超标准温度(-20℃以下)下暴露2.5小时,约1.37万份血液制剂报废。经查,事故系去年设备更新时误装电压规格不符的设备,导致电路板烧损。新鲜冰冻血浆(FFP)主要用于补充稳定的凝血因子,日本年供应量约215万单位(120毫升/单位),此次损失占全年1.2%。日本红十字会称已通过全国库存调剂弥补缺口,未影响医疗机构供应,并计划将报废制剂转作其他存放温度更高的血液制品原料。然而,对于此次事故,日本红十字会直至事发近一月后的6月10日才向日本厚生劳动省报告,引发广泛质疑批评。专家呼吁完善事故上报机制,强调血液事业依赖公众信任,需彻底防范类似事件。日本厚劳省则要求日本红十字会确保供应稳定并加强信息共享。

图源:読売新聞
日本 Japan
·中文新闻 阿曼达·斯蒂尔(Amanda Platell):哦,迈琳(Myleene),我对你的
·中文新闻 迪拜的秘密性交易 - 和加油的英国男人 - 暴露了:在一次特别调