朋友是搞电工的 结果手下的人做事的时候 把三相 380V 接错线到单位220V 单元
结果那个单位爆了几台的电脑 朋友把电源都提过来 我拆开看了下
发现基本上都是大电容爆了 起飞了
求解 像这样的电源还有修理的价值吗 此种情况主要坏什么东西呢 ???
2.jpg (141.04 KB, 下载次数: 47)
下载附件 保存到相册
6.jpg (102.15 KB, 下载次数: 53)
下载附件 保存到相册
5.jpg (115.93 KB, 下载次数: 49)
下载附件 保存到相册
1.jpg (118.06 KB, 下载次数: 50)
下载附件 保存到相册
3.jpg (115.08 KB, 下载次数: 46)
下载附件 保存到相册
评论
换咯 先换上去再说 不行再慢慢查。。。。
评论
380V 整流出来那得变成多高的电压哦,加到电源上的话,首先会爆压敏电阻、再爆大电容,再爆辅助电源的IC(因为它一通电就要开始工作了),基本上是这些了,如果电源都不错的话,还是有得修的。
评论
这种当然可以修的!这种故障主要在前级高压部分,通常是大电容、辅助开关管和主开关管的部分电路元件,大部分连芯片(494或7500)都不会坏,这种故障比雷击损坏的电源要好修的多
评论
换保险 大电容 开关管 和均压电阻 启动电阻,基本上就这些东西
评论
损坏这么严重,捞他的钱再说
评论
会坏保险丝,压敏电阻,300v大电容,主副开关管
评论
损坏这么严重
评论
我是新手! 围观一下! 听取前辈们的意见! 我也学学 我的意见是保险断没断 断了 换 然后大电容
评论
哎,妈呀,真刺激,都炸开了花,值不值得修,取决于你收多少钱
评论
电工好强大啊,就怕这事,虽然我不会修电源
评论
这种电源应该还是好修的 300V电路元件基本都是击穿的 元件击穿也最好检测 。
评论
比较好修,前级坏的元件全部换掉就OK了
评论
先把电容换了 再说
评论
看这图爆的不是很厉害, 保险,开关,桥堆之类的应该都挂了吧,量一量,挂了就换, 公司的应该很好宰, 报高点价还是有价值的。
评论
300V滤波电容 保险电阻 待机电源 比较愿意坏
评论
这种电源应该还是好修的,值不值得修,取决于你收多少钱{:soso_e182:}
评论
这种电源问题,在高压的瞬间不知道开关管会不会坏,还有开关芯片!都有可能吧,只能先解决明显的,在查电路了!
评论
错接三相电烧了的电源是要电力公司赔的,也就是你朋友赔的。
这个电源还是比较好修的,6楼的说得很明确了,修吧。
评论
整流桥和保险估计都得挂掉 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收