今天维修长城电源,电源是7500B与339芯片组。短接绿线测量12V 5V 3.3 V都正常。就是PG为0V。更换339依旧。更换旁路得R48 C38依旧。请高手指点。
评论
我昨天也在修一个长城电源,型号是ATX-300P4-PFC,板子和网上广为流传的同型号的电源图纸不完全一致,主要是元件标号和参数不完全匹配。我这个电源也是各组电源输出都正常,就是PG线电压约等于0。由于水平有限,查来查去都不看不出哪个元件损坏,只是发现一用万用表量过LM339的8脚或10脚或11脚的电压,马上PG就能输出5V。还发现339的14脚输出经过一个小电阻后的点跟图纸比多一个100K电阻下拉到地(相当于和4.7uF的电解电容并联),实在没办法了,把这个100K电阻去掉,结果PG信号还真的就正常了。今天接主机试了一整天没见异常。

评论
查大电容 均压电阻100K开路 换339
评论
感谢大家支持, 小弟搞定了。就在大虑波性能不好,更换OK
评论
哦.大虑波电容也会影响PG信号吗,请问是什么原因呢? 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01