日本电子维修技术 电源求助 关于UPS的选择
工厂有三台服务器 要选一台UPS 1500VA/900W的功率够用吗 主要应付短时间跳闸 还有稳压
三台机器分别是
1号机 IBM X3100M5 E3-1220V3 8GX2 1TX3 M5014阵列卡RAID5
2号机 DELL T130 E3-1220V5 8GX2 1TX4 H330阵列卡RAID10
3号机 组装机 奔腾G3220 8G 1T
求各位大神解答 1500VA/900W功率的ups够用吗 还是要上2000VA/1200W
评论
用功率计测一下负荷功率,然后预留30%余量。
评论
稳压就搞在线式就可以了
评论
1500kVA才900W,很落后的产品了
评论
按照你的需求,必须在线式,短时间有明确数字吗?10分钟以内可以选内置电池,如果超过,只能是外置电池机型配相应电池。
评论
我也是三台机器, 3650M5 R720 R710跑ESXI 6, UPS用双变换在线式EATON PW9130i型号 1500va, 服务器轻载,余量大半呢
评论
能用就行 要求不高
评论
工厂用电的设备多 容易跳闸 也就几分钟
评论
工厂用电的设备多 容易跳闸 也就几分钟
评论
用不了那么好的 买个低端的能带得动就行了 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收