想好好玩硬件没有好散热可不行,冷水机+冷头的方式请大家给给意见,没必要加冷排吧,加冷排和水箱很不方便的。
1、冷水机+欧酷水泵一体冷头,这个水泵流速是72L/小时,我在想温度够低的话是不是不需要什么冷头结构,甚至水流速度都可以不那么重要,所以有如下搭配。
2.jpg (33.44 KB, 下载次数: 0)
2、冷水机+水泵+冷头,这一套还是水冷思维,增大流量,优秀的冷头结构,当然这都是常温下的思维,在低于室温下是否依然适用就麻烦各位集思广益给与些帮助了。
1.jpg (49.02 KB, 下载次数: 0)
评论
冷水机的功耗不是一般的大。。。而且噪音也很大。。。。
评论
借鉴下老前辈的帖子https://www.chiphell.com/thread-1342984-1-1.html
评论
注意几点
1 超频看的不是冷水机制冷量 而是冷媒和最低设定温度 如果温度下不去 给你8匹也没什么用
2 杜绝全金属冷头 除非你想每隔两分钟擦一次冷凝水 这点温度主板基本不需要防冷凝 注意下冷头铜底和接头的冷凝就好了
3 加冷排完全就是空调 只能升温而已
4 大部分跟你胡说八道的都是自己压根没玩过的
上个散热效果的图
IMG_1828.PNG (179.47 KB, 下载次数: 0)
TIM图片20180708094030.jpg (141.63 KB, 下载次数: 0)
评论
非常有参考价值的回复,我甚至都买了全金属的冷头,我还在思考主板的防潮,还有冷头底部的防冷凝你是怎么做的呢?参考一下你的方案。
评论
这点温度找两个风扇吹的话根本不需要防潮 除非在湿度和温度太高的地方 最容易滴水的地方是各种金属的接头
评论
比较无脑的保险办法就是把核心以外的地方全部用美纹胶带粘上 不过我玩了那么久还没有遇到过滴水到主板上的情况
评论
主板上CPU的那个金属扣具可能会冷凝,不能让它接触到冷头,把冷头用胶布粘起来看来是个办法啊。
评论
水泵用哪种,用高流量的是不是更好
评论
我怎么记得冷水机自带水泵。。。。
原设计是给鱼缸用的,放两根管子到鱼缸里就可以了。
评论
这个帖子有年头了,水泵D5就可以了,需要冷排才可以正常日用。
评论
楼主这个不必担心 结露的问题 你这个冷水机也就280W 10分之一匹 而已 在配套使用的时候 注意室内湿度就好啦 设置温度低于常温 5到8度 即可 然后基于室内温度算结露需要的 湿度 然后买个湿度监控开关 接冷水机电源 还需要继电器 从同步电脑开机 。
夏天室内温度 26到30度 冷水机设置 2楼主这个不必担心 结露的问题 你这个冷水机也就280W 10分之一匹 而已 在配套使用的时候 注意室内湿度就好啦 设置温度低于常温 5到8度 即可 然后基于室内温度算结露需要的 湿度 然后买个湿度监控开关 接冷水机电源 还需要继电器 从同步电脑开机 。
夏天室内温度 26到30度 冷水机设置 20度 这个时候如图1 需要湿度52到58的湿度时才会开始结露 夏天 湿气较重 下雨早上可能到达80的湿度 考虑到这点 我们还需要算一个定值 也就是 冷水机设置一个多少度的温度可以高枕无忧不用事实调整呢 我是南方的 室内湿度相对较大 我算出一个定值 冷水机设置 25度 这个设定要保证室内温度不高于 32度 (这点是一定的啊,自己也热嘛,开空调啊,空调又除湿。) 然后就是湿度检测开关啦 如图2
湿度超过百分之65断开电源 这时候就去调冷水机温度啦! 这个温度冬天可以延用 毕竟冬天湿度和温度都更低啦 所以是一个可以长期使用的 如果是雨季 适当调高几度就好啦
评论
补个清楚点的图
评论
已经用不上这些了,冷水机散热去年的时候已经组装完成,只需要拓展外部冷排就不需要担心太多其它问题。
评论
我觉得阻碍我上冷水机散热最大的因素就是噪音了!