日本电子维修技术 机箱上机柜,要考虑楼板承重吗?
150kg的机柜及服务器,靠近承重墙放。
4只两寸重型脚轮与楼板接触,脚轮间距600mmx800mm。
楼板这样受力,没问题吧。
评论
我觉得顶多楼板本身表面破相。
评论
150kg毛毛雨...
评论
只有后备电池需要考虑楼板承重。
评论
你公司楼是不是垃圾工程?150kg+设备+3到4台ups顶破天不到500kg,除非你们公司的楼房不是按商用楼建造的,否则一般600kg/M2以内问题不是很大
评论
那是没见过垃圾工程
这个指标问了就比没问强
做工程就得仔细
这个没错的
评论
150kg,找两个人站上平板车试试不就行了?
评论
楼主给的信息不是很全...
楼面局部荷载是要等效成均布荷载来计算的,可以参考GB50009-2012《建筑结构荷载规范》附录C0.4。
qe=8*Mmax/b*l^2
---------------------------------
但一般来说150kg没什么问题的...按普通办公楼均布活载2kN/m^2的话...
评论
不至于吧,那家里买个水床还得了
评论
一般建筑每平方的承重在400KG的标准,钢结构的高层建筑更小,所以机房一般是做了散力架的。当然一般一个机柜是不会超了,除非你用服务器塞满了。UPS电池就难说了。
评论
这么点?浴缸还要不要装了?
评论
我家的大冰箱被我妈塞满了肉,我都担心把楼板压塌了
评论
楼主应该是家用,话说我也有类似需求,倒没考虑过这个问题,一般家用楼有这问题吗?
评论
货车超载200%都不怕,你这个算啥
评论
哪天塌了可以找开发商十倍赔偿的····
评论
那也怪吓人的吧
评论
150kg算个鸡儿..
评论
塌了估计命也没了
评论
应该没有什么问题。我们单位的楼房也是框架结构,没有针对机房做特别的承重加固。
评论
没事 这点重算不了什么
评论
你说的楼板是指水泥的那层?300斤毛毛雨啦
评论
应该是浇筑的楼板
评论
根本不用怕
我放了个0.8立方米的养鱼池,灌满水(800kg),没事。。。。
我用家用置物架改造了一个机架,上面放了11台服务器
按每台20kg计算(实际上有一台服务器 一个人根本搬不动,要两个人抬)
整体超过200kg,楼板和地砖都是好好的。
评论
用不用怕是一回事,你施工要有该盖章的盖章
评论
150KG也要承重墙。。。。。。。。。。。。。
那别人养个鱼,一个大缸就1吨的水,那不是要直接搬1楼去?
评论
好奇朋友的置物架是什么牌子的,质量那么好?
评论
浇筑的楼板,完全没有问题。实在担心楼主可以放在房屋角落,那边钢筋最多。我咨询过。因为我角落里放了1.5吨的跑步机。没问题。放心吧。
评论
民用建筑好像是每平米承重500KG,豆腐渣打个折300KG应该没问题
听说过有楼顶在家里砌了个鱼池,注满水后从6楼掉到1楼的
评论
150kg, 也就两个成年男性的体重,站一起握个手,楼就塌了?
评论
民用建筑承重200-300KG,商用300-500KG。不超过标准就没关系,超标之后你要做承重分散支架看来公司的ups电池柜有点问题了。楼层用的是海沙,还是快20年的。
评论
一般家里标准90鱼缸,怎么也要接近300公斤了吧?
评论
国内常规住宅/办公室,设计使用标准是不超过200公斤/平方米。
信任施工质量可以多放点,不信任可以少放点。
通常最不利部位是房间中央,靠承重墙部位相对有利。